地址分配过程中,难免会设置错误,导致地址不唯一,导致通讯冲突,HATR 375手操器依赖于其出色的通讯功能,可以轻松解决此类问题,重新分配地址,使系统正常运行。其操作流程如下:

 

1)将HATR 375手操器连接智能差压变送器。

 

2)变更HATR 375手操器主菜单访问方式,进入手操器设置菜单(按键“1”),显示“轮询菜单”Polling后,将“从不轮询”(NeverPoll)更改为“始终轮询”(AlwaysPoll),同时将0作为变送器连接地址。

 

3)如果执行上述操作后,该地址仍然不能发现设备。则会进入自动轮询地址模式,在1~15之间循环切换地址序列号。此时应返回通过主菜单(online模式),选择“设备设置”DeviceSetup(按键1),然后进入“详细设置”DetailedSetup(按键4),选择“输出条件”OutputCondition,选择“HART输出”HARTOutput,选择“轮询地址”PollAddress0,然后按照检查规程重新逐一排查检查项目。

 

4)将地址设定为0~15以内的任意数字(包括0、15),就可以使系统重新正常运行。